主题:变频器的短路实验

点击:1213 回复:13

通常变频器的电流保护电路的响应能达到10US以下 就可以对IGBT进行短路保护。给大家发给连接看一下短路保护的实验。http://www.powtech.cn/video-24-34-1.html
13-04-20 15:12
是电压型变频还是电流型的?
13-04-20 15:21
这个短路实验的结果怎么样?保护有效吗?用的什么方法保护?是模块自身的保护,还是变频器给予的外部保护呢?
13-04-20 16:41
一般大牌变频器短路保护都不错的,不管是电压还是电流。
13-04-21 08:34
我看是在做广告。
13-04-21 12:52
电流型矢量控制
13-04-28 11:48
靠的是,电流坚持电路实现的,不是模块自身的保护,通常小功率变频器都是用普通光耦驱动,包括一些国外品牌例如三菱,所以只靠电流保护电路实现保护。
13-04-28 11:52
重要的是,大家能相互分享和探讨一些问题,只有能对大家有所帮助,其他的又何必纠结?
13-04-28 11:56
是的,国内比较有实力的品牌都能实现,但是一些小厂,有的是应为技术方案比较老,或者有的为了省成本采购的霍尔响应时间比较长,就不能实现短路保护,只能是一些过载或者是普通的过流
13-04-28 11:59
那试验的结果呢?有效性如何?有结构示意图吗?演示一下并共享如何呢?
13-04-28 13:34