登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器故障求助

点击:466 回复:4

现状:进口丹佛斯FC202变频器,37KW,控制泵(1拖1),上位机PID控制,输入为4-20mA模拟量,变频器输出有:运行干接点、故障干接点、4-20mA频率、4-20mA电流;自控系统构架为:变频器-PLC-以太网-上位机。
故障时该系统为3台同时运行,值班员发现时1号变频器报故障,调取运行曲线,电流、频率瞬间跌落至0(类似远程断线,无斜坡),变频器本机无报警记录,远程复位后可重新启动。
复原故障现象:
1.直接断变频器上级开关,除无报警输出外,其他现象一样(频率、电流瞬间为零);
2.断开远程启动变频器运行接点,无报警输出,电流输出为零、频率斜坡下降至0;
3.断开模拟量输入,现象同上(2);
现初步从自控、变频器两个环节的软、硬件分析,变频器软件故障可能性较大(直觉),目前代理商暂未给出建设性意见。
望各位高手、大师、前辈指点迷津。在此,深表谢意!
13-03-30 00:51
这个故障估计是远传命令的问题,其实,找毛病应该先把远传控制断开,有本地直接工作看看是否正常,如果正常,那就是远传通讯的问题。向上查。
13-03-30 18:24
楼上版主的建议不错
这是最好的处理流程
13-03-30 18:49
二楼的看法比较靠谱
远程传输的干节点受到振动
变频器启动输入信号丢失或输入端子坏
变频器频率给定信号丢失或者输入端子坏
估计这三方面的问题
13-03-30 21:13
感谢版主的关注;
本次故障发生几率较小,运行4年仅发生过一次,因难以找出原因,所以现在正在做复原故障的尝试。远程各类型号控制均逐一验证,没有发现完全一样的现象,本地也能正常运行;
现正在关注为何变频器会输出故障报警给后台图控;
13-03-31 22:16

工控新闻

更多新闻资讯