登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:森兰SB61+变频器报FL故障检修过程

点击:12780 回复:29

引用 迪克889 在 2013/4/1 14:12:27 发言【内容省略】

拆下单独加驱动信号看
13-04-01 18:29
谢谢有人关注,并说两句。
(修复后加:这一节是完全撞到乱麻里,没有头绪的瞎搞,调换驱动板插头时必须注意电流传感器,否则越搞越乱。)
今天总结是很郁闷,感觉变频器里住了个小妖精,呵呵,眼看快逮住了,结果又溜了。。。。
下午,本想按思路拆解W相的模块细查,但天性懒,想出一个验证的方法确认是模块故障。
根据自己的判断,UVW三相驱动的插头可以自由调换,独立供电,独立驱动。我将W相的驱动插头和V相的驱动插头互调。
结果试机发现,三相电流平稳了,不知道为什么。带37KW电流到50A没问题,三相电流平稳,电压也对。
欣喜若狂啊,立刻转成315KW电机,甚至都没有调整转向,结果看到电流平稳上升,转换显示中依稀看到频率到达18HZ左右,报OU停机(18HZ不能很确定)。
停机复位,设置为反转,再起,回到以前状况,在小于5HZ时报OC。
返回头带37KW电机,电流依旧平衡,电压正常。恢复正常UVW三相插头,再起,查三相又不平衡,W相比其他两相少1/3左右电流。
于是想顺序调一下看有什么结果,将原来12=U相\34=V相\56=W相,三组驱动板插头顺序改为56\12\34,结果出了自己都好笑的现象。
电流不平衡的那相“跑了”,从W相变成U相,也就是U相比其他两相的电流少1/3。
可能有人会说,你本来就是把W相的驱动调到U相了,请注意,我说的UVW三相是指的逆变输出端,这个不会动,调的只是驱动板插头。这时的U相逆变模块接收的是原来34插头就是原V相的驱动信号。
呜呼哀哉,真的理不出头绪了。
WV相驱动插头互调,三相电流变平衡,即使带315KW 电机在3HZ运行时,三相电流也很平衡,电机转的也很好,就是调高频率就报OC过流。电流检测部分在这时电流值内外均在200A左右,就是说变频器内读出的和钳形电流表读出的数值一致。变频器内读数平稳,数字钳形表读出的则略有波动。   据此可以彻底排除电流检测不准的疑问。
最后修改:2013/4/2 21:46:47
13-04-02 00:25
思考了很久。
假定两个互感器坏了一个,显示值偏高,另一个正常。两个分别作为显示和保护的信号源?
一会去现场直接测试互感器的输出信号。
13-04-02 06:52
今天变频器终于运转起来了。
电流检测电路并没有问题,接在电流传感器上的小电路板只有一个集成电路,是四运放。
查看电路只使用了两个,组成射极跟随器,两路信号分别送出,联想电流显示值正常,该设想被排除。
电路全部恢复成原机设置初始化,定3Hz再启动,报FL。随即检查模块,查得U相有击穿。
更换后电机启动正常。
这次能修好,有些偶然,也是存在必然——多次大电流冲击终于使缺陷模块暴露。该缺陷模块,应该是200A左右正常,过300A呈现雪崩式电流激增,迅疾导致系统报过流OC。
U相为最早故障相,当时查得一个模块击穿,为保险起见更换同组三个模块。击穿的模块为此次新更换的,回顾过程不能启动的原因,应该是这个模块存在缺陷,不仅万用表无法测出,0.75KW,7.5KW,37KW(有载),315KW200A时都没有能促使其表现出异常,是这次维修迷惑的根源。
昨天发现的电流少的那相电路会“跑”的问题,今天也找到答案了,原来是自己一次测试后复装把电流传感器的插头没有按编号插入,U相和W相检测结果互换造成。
附件
最后修改:2013/4/2 21:53:35
13-04-02 21:12
模块是全新的吗?现在假货太多了,看二维码是一致的,那就是假货。
13-04-03 00:05
恭喜LZ!
13-04-03 10:32
楼主持之以恒的精神值得学习,谢谢分享。
14-01-26 14:12
发V型地方v地方GV水电费
16-12-08 20:20

引用 迪克889 在 2013/3/27 19:17:04 发言【内容省略】

方便留个电话吗,有个深蓝变频器的技术问题想请教一下
20-04-15 19:32
谢谢楼主分享的宝贵经验…
20-11-08 08:56

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯