主题:森兰SB61+变频器报FL故障检修过程

点击:12780 回复:29

目前几乎到山穷水尽的地步,电流经过验证没有问题,内外小电流显示正确。怀疑电容,求有效检查方法。方向
13-03-31 15:02
准备彻底检查电容有没有好方法?
13-03-31 16:05
给电容做充放电试验
13-03-31 17:50
今天算是白忙了一天,能想到的简单处理方法都用了,包括置换朋友提供的控制板(CPU板),带7.5KW电机50Hz时测试驱动板电源电压,都没问题,整机故障依旧。就是带不动315KW电机,到几个HZ就跳过流。
感觉现在的现象很符合咸老师书中说的电容干涸,但这台机器使用时间只有四年,查看外表没有异常。初送电到听见继电器动作,也有三秒左右时间,断电后需要二十分钟以上时间才能完全放完。下午也用一组4800UF的电容并上,情况没有改善。电容的问题可以排除。
目前能够想到的问题,主要是电流检测电路。
因为在带315电机启动时,钳形表卡到的跳OC时的电流单相不足400A,内部查故障时电流为1300A。
现在有些疑惑,森兰变频跳OC,电流是单相还是三相累加?
还有一个现象相左,就是在低负载7.5KW时,实际电流只有5A左右(电机空载),变频器内读数和钳形表能基本对上,反而表测的数据偏高一点。
13-03-31 20:08
明天针对电流检测电路动手,原因还有一个就是变频器带315KW电机时,初期有保护电路动作的样子,电流一跳一跳的。
各位师傅,有啥好招教两个啊,要不明天我只能再找个更大的电机试验了。。。。。
森兰61+变频器,电流检测原理和要点,能给点意见就好了。
该电路有两个互感器带2个调节电位器的,小线路板上有一个集成运算放大器,输入有正负15伏电压,输出应该也是一个模拟电压。
13-03-31 20:49
OC大部分都是电流故障引起,但上下分压相差之大就不明白了,强烈建议楼主在工作台上人为加模拟电流…
看楼主的武器应该不难表情
13-03-31 20:49
有图在这里,大家给看看
附件
最后修改:2013/3/31 20:58:22
13-03-31 20:56
参数调整的对不对,是不是低频力矩补偿过大了,磁路饱和了。要综合性的检测问题,然后缩小故障范围,不能放过简简单单的问题。
13-04-01 10:15
一直是工作之余时间修理。
今天在配电室找到一个37KW负载,加上带动后,用老式钳形表测得三相电流不平衡,其中一相电少一半,貌似这样。
下午再用数字表测试一遍,驱动板也再实测下。(修复后加:这时候应该是电流传感器插错了,结果变频器检测到U电流高,降低的却是W的,结果差的很多了,只是猜测)
记得带7.5KW空载电机时,三相电压平衡的,电流差距不大。
这次带37KW有负载的,电流到30A,内外读数接近,看来电流检测电路可以排除了。
下午再测,再报,呵呵。
最后修改:2013/4/2 21:35:51
13-04-01 11:47
以负载电流到40A,检测确认w相电流偏低10--18A,并且不稳。UV相差不多,其中U相为全新,VW相为旧模块,V相曾在前期冲击启动实验时,新损坏一个模块,用旧模块替换了。
W相驱动板该路电压正常,正压15负压7、23。
W相三个模块并联,怎么检查?
13-04-01 14:12