登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:森兰SB61+变频器报FL故障检修过程

点击:12780 回复:29

单位上的SB61+变频器,315KW的,报FL故障。
初步检查,一相电对地阻值明显区别于其他两相,可以认定模块损坏,有击穿。
购买来FF450模块,替换后,阻值正常,检查拆下的模块内部有炸黑痕迹。
直观查看驱动板,没有损坏迹象。
搭配工作平台,单独检查驱动板。
日,这里比较麻烦。
首先短接连接IGBT插座的测量端和黑色线,短接温度传感器插座(直接短接不行,开路不行,并十几K电阻可以),电流检测插座无法替代,将原变频器内部件拆下装上。
使用旧欧姆龙小变频器提供560伏电源。
成了,送电显示正常,可以加到50Hz,可模拟工作啦。
用万用表检测推动端子,电压一致。用示波器检测波形,看着差不多吧,六个端口都有,电压也一致。
似乎是没啥问题了,装电路试机。送电测试三相平衡,小误差不超3%,分压正常。
带0.75KW电机,启动正常,三相电平衡,分压正常。
带315KW电机启动,到几个Hz就报OC,延长加速时间到250秒以内,启动很慢,报OC的频率不定(不超5Hz,电流查记录为1300A左右)。延长至300秒,始终在0.5Hz附近闪烁,不能上升。
检查电机绝缘,正常,绕组电阻正常。
迷糊一阵后,决定换7.5KW电机试试看。
定20Hz启动,加速0.1秒,没事。电机旋转正常,三相电电流平衡,查分压发现,下臂分压400伏,上臂100伏。
分析因为三相电分压都是这样,可以说板子还是有问题的。
今天已经忙到很晚了,拆回板子,还没有检查,各位大师可以分析下故障点。我可以明天再测再查。
附件
13-03-27 19:17
附件
说实话,不怎么会用示波器,六个端口的波形只是看看幅度和脉冲。
欢迎熟悉示波器的师傅指教。
我怀疑该能同时影响三路下臂驱动的问题,最可能是电源电压,再就是控制板来的信号是不是有问题。
希望维修过得朋友指教下,今天实在累的没力气了,自己搬个7.5千瓦的电机挪来挪去。。。。。
13-03-27 19:25
看你这家伙事挺齐全的哦,什么都有。驱动板带负载的能力有测试过没有,脉冲的死区时间测试看看如何。
13-03-27 20:03
都示波器了!还有数字的!我现在还是孤寡500型!唉…
13-03-27 23:33
武器蛮齐全嘛!我的经验一般驱动模块坏,一定要检查电流检测(A7840)这部分电路。
13-03-28 11:20
先汇报下检修进程,因为朋友也在搞变频器维修,电路板发到他那里去了。
昨天,回报的情况是板子正常,装到一个变频器中,带45KW电机一点问题没有。三相电压平衡,电流平衡,分压正常。
当时我就有点懵了,细细想来,模块分组测过导通截止,带3A左右的24伏风扇都没事的。
现在怀疑的点有两个
1、排线接触不良,控制板到驱动板的。
2、电流检测电路异常,过流为虚报。
第二点,尚不能解释带7.5KW电机时,三相电压平衡,电流平衡,但分压异常的问题。(修复后加:这里考虑分压毫无意义)
电流检测异常,可以解释只能启动到几Hz就报过流的问题。
这块准备板子回来后,带小电机,实测电流和变频器内读出电流对比,应该可以验证。
最后修改:2013/4/2 21:24:46
13-03-30 09:03
上臂分压400 下臂分压100  不解
13-03-30 13:34
你检查下电动机正常吗?现场也不能疏忽啊
13-03-30 15:01
电动机测过绝缘,冷态无穷大。阻值三相平衡,数字表测的0.4欧姆吧。
电机打开接线盒看过,没有什么问题。
关于分压,是说IGBT输出端到正极P和负极N到输出端的电压,直流。
根据来自于咸老师的书,自己找正常变频器测过,应该是相等的,这个没有疑问。
板子刚到家,明天去现场。
13-03-30 21:31
模块换了几个?是否正宗
13-03-30 23:16

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯