单位上的SB61+变频器,315KW的,报FL故障。
初步检查,一相电对地阻值明显区别于其他两相,可以认定模块损坏,有击穿。
购买来FF450模块,替换后,阻值正常,检查拆下的模块内部有炸黑痕迹。
直观查看驱动板,没有损坏迹象。
搭配工作平台,单独检查驱动板。
日,这里比较麻烦。
首先短接连接IGBT插座的测量端和黑色线,短接温度传感器插座(直接短接不行,开路不行,并十几K电阻可以),电流检测插座无法替代,将原变频器内部件拆下装上。
使用旧欧姆龙小变频器提供560伏电源。
成了,送电显示正常,可以加到50Hz,可模拟工作啦。
用万用表检测推动端子,电压一致。用示波器检测波形,看着差不多吧,六个端口都有,电压也一致。
似乎是没啥问题了,装电路试机。送电测试三相平衡,小误差不超3%,分压正常。
带0.75KW电机,启动正常,三相电平衡,分压正常。
带315KW电机启动,到几个Hz就报OC,延长加速时间到250秒以内,启动很慢,报OC的频率不定(不超5Hz,电流查记录为1300A左右)。延长至300秒,始终在0.5Hz附近闪烁,不能上升。
检查电机绝缘,正常,绕组电阻正常。
迷糊一阵后,决定换7.5KW电机试试看。
定20Hz启动,加速0.1秒,没事。电机旋转正常,三相电电流平衡,查分压发现,下臂分压400伏,上臂100伏。
分析因为三相电分压都是这样,可以说板子还是有问题的。
今天已经忙到很晚了,拆回板子,还没有检查,各位大师可以分析下故障点。我可以明天再测再查。