登录
首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
回帖 发帖
正文

主题:求助!!!关于辅助继电器置位

点击:590 回复:1

—|W1.05|__________【PLS2 】
                        |
                        |---|A280.3|------【SET  W1.04】
                                            |
                                            |__【RSET W1.05】
有点抽象,就是W1.05通发脉冲,脉冲发送完w1.05复位,w1.04置位。我想通过W1.04执行其他操作。可是监视时A280.3导通后“【SET W1.04】”前边的线亮了,线路通了但“【SET W1.04】”没反应,置位指令不执行。“|W1.05|”和“【SET W1.05】”始终是亮的,程序卡在这不动了。
最后修改:2013/3/11 15:28:04
13-03-11 15:23
解决了。。。用的CP1E,实践证明当PLS2前面的触发信号保持高电平时,脉冲发送结束标志A280.3能变成1但是不能触发其他继电器,把PLS2前边的触发信号变成上升沿触发,置位指令写在下一条就OK了。至于什么原理就不知道了
13-03-12 13:00

工控新闻