主题:怎样用万用表量触点?
点击:919 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
TonyHsu
机型:FX1N-40MR触点继电器为OMRON G6M-1A怎样量触点确认其是否已坏?新人求助
13-02-26 20:31
1楼
编辑
引用
管理
hwl123
正常使用时可以在有输出显示时测量输出点对地电压或COM与对应点的电压,前一种输出电压正常和后一种两端没有电压就说明触点接触良好。
单机测试可以在有输出显示时测量输出点与COM口之间的电阻,基本无阻值时触点良好,阻值无穷大或阻值不稳可以判定触点不好。
13-02-26 20:49
2楼
编辑
引用
管理
2689628294
楼上的回复质量很高,强烈支持
最后修改:
2013/2/26 20:57:28
13-02-26 20:55
3楼
编辑
引用
管理
viptda2005
1楼完美回复了
13-02-26 21:02
4楼
编辑
引用
管理
gzg_00
扶持1楼!
13-02-26 22:10
5楼
编辑
引用
管理
576187527
1楼说的很专业呵呵
13-02-26 22:26
6楼
编辑
引用
管理
TonyHsu
谢谢
13-02-27 14:11
7楼
编辑
引用
管理
wyzlcd
顶1楼的基础非常扎实思路清晰
13-02-28 13:43
8楼
编辑
引用
管理
wenquan753
我觉得还是在工作时量电压比较好些!
13-02-28 20:13
9楼
编辑
引用
管理
sanken123
测电压有时不准,
必须带载测电压,
请诸位注意
13-03-01 07:19