主题:求助师傅富士老机型P7变频器设定哪几个参数可以实现用电位器运行?
点击:691 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
842462779
富士变频器老机型设定参数困难求助。
13-02-26 19:49
1楼
编辑
引用
管理
dlr
只需要把电位器接在端子11、12、13上即可,11为公共端,12为给定信号输入,13为频率给定电源10V。但SW1的短接片要放正确,即SW1的1-2短接时给定电源为+10V.DC, SW1的2-3短接时给定电源为-10V.DC。
13-02-26 21:46
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
频率来源设定一项设了就行了;
13-02-27 10:16
3楼
编辑
引用
管理
842462779
今天试机OK了,真的感谢了!
13-02-27 17:31
4楼
编辑
引用
管理
842462779
机型是老了点,说明书都是繁体字。必须把99号参数改了才能设定。
13-02-27 17:37
5楼
编辑
引用
管理
dlr
99号是设定数据保护,其出厂设定值应该是“无(-)”。
13-02-27 21:13
6楼
编辑
引用
管理
gzg_00
引用
dlr
在 2013/2/26 21:46:19 发言
【内容省略】
高手啊,传说中的高手