登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:不接零线

点击:1402 回复:15

德力西漏保,三相四线制,如果N线端不经过漏保,直接短上,是不是就和普通断路器作用一样了,
13-02-14 17:56
不经漏保好像合不上闸吧
13-02-14 20:19

引用 251314 在 2013/2/14 20:19:47 发言【内容省略】

那要看是什么样的漏保了
13-02-15 07:08
只要有零序电流,开关合不上或者会跳闸。
13-02-15 18:39

引用 aaxin2008 在 2013/2/15 7:08:57 发言【内容省略】

这句话是啥意思啊。到底怎么回事。说的详细点。、
13-02-15 18:44
三相四线的漏电开关可以负载三相负荷使用,但开关上方必须接三相四线,因为漏电跳闸的装置是与零线有联系的;不接零线就失去漏电跳闸功能
电路中不能有220V的电路出现,就是说在它下面接出的任意一相火线,不能与不通过它的零线组成回路(电路)。否则就会跳闸,漏电保护具有零序保护作用
附件
最后修改:2013/2/15 21:37:17
13-02-15 21:18
跳闸,一定的。我经历过。
13-02-15 21:23
摘掉零线指的是闸的上口和下口的零线都不接,它也就当做断路器使用了。如果零线还在漏保上接着,不管是进出线都在上口还是下口,都算是漏电,当然就跳闸了。
13-02-16 09:48
上下都不接可以当断路器用
13-02-16 20:06
不接零线只能做三相平衡负载用。
13-02-16 20:39

上一页下一页