登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:变频器的多段速控制优先于0-10V的控制吗?
点击:1416 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
218hty
变频器的多段速控制优先于0-10V的控制吗?即在多段速成与0-10V同时使能时,以多段速的方式运行?
13-02-03 15:44
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
那可不一定,完全取决于你的工艺设计。也就是参数化设置。比如,上电就激励了多段速,那多段速优先;反之,上电没有激励多段速,而只是合闸起动,那0乛10V有效优先。
因为,多段速都是开关激励的,所以要注意把多段速激励的开关与只合闸启动的开关区分开。你控制起来就自如了。
最后修改:
2013/2/4 21:13:20
13-02-03 15:59
2楼
编辑
引用
管理
lliu1978
看变频器设置!
13-02-03 19:56
3楼
编辑
引用
管理
wenquan753
老版回复的很全面!
13-02-03 20:05
4楼
编辑
引用
管理
shiftpw
一般是优先的.各个变频器的说明可能会有差别。
13-02-03 21:14
5楼
编辑
引用
管理
知道一点
即在多段速成与0-10V同时使能时
能同时使用吗?
13-02-04 00:07
6楼
编辑
引用
管理
gzg_00
如果是E740的话,如果想在启动时就分出状态,应该在PR79里设定2或4,这样就不存在两种模式的优先级的问题
13-02-04 00:44
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;问这个问题前,先说明你用的变频器详细品牌及型号;
13-02-04 21:08
8楼
编辑
引用
管理
218hty
引用
知道一点
在 2013/2/4 0:07:52 发言
【内容省略】
可以同时使用。不过要看变频器的参数设定。据说富士的可以,并且多段速优行。台达的要看参数设定。没有实际操作过,所以求助实际应用过的朋友们。
13-02-05 22:51
9楼
编辑
引用
管理
知道一点
哦这样理解"同时"
13-02-08 12:36
上一页
下一页
工控新闻
ADI亮相NVIDIA GTC 2026:现场展示物理智能的实际应用
乐聚牵头!首个国家级具身智能开源数据集社区成立
中控技术TPT入选“2025中国AI+应用Top50”优秀案例
海克斯康以精准测量赋能广型模具攀登智造高峰
南钢与和利时签署战略合作协议
汇川2026春季爆品发布会,回答每一个智造期待
广东省工信厅厅长曾进泽:尽快提升具身智能机器人规模化量产能力
开春来深圳,看全球先进精密制造!2026 ITES深圳工业展即将启幕
更多新闻资讯