登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:变频器的多段速控制优先于0-10V的控制吗?
点击:1416 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
218hty
变频器的多段速控制优先于0-10V的控制吗?即在多段速成与0-10V同时使能时,以多段速的方式运行?
13-02-03 15:44
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
那可不一定,完全取决于你的工艺设计。也就是参数化设置。比如,上电就激励了多段速,那多段速优先;反之,上电没有激励多段速,而只是合闸起动,那0乛10V有效优先。
因为,多段速都是开关激励的,所以要注意把多段速激励的开关与只合闸启动的开关区分开。你控制起来就自如了。
最后修改:
2013/2/4 21:13:20
13-02-03 15:59
2楼
编辑
引用
管理
lliu1978
看变频器设置!
13-02-03 19:56
3楼
编辑
引用
管理
wenquan753
老版回复的很全面!
13-02-03 20:05
4楼
编辑
引用
管理
shiftpw
一般是优先的.各个变频器的说明可能会有差别。
13-02-03 21:14
5楼
编辑
引用
管理
知道一点
即在多段速成与0-10V同时使能时
能同时使用吗?
13-02-04 00:07
6楼
编辑
引用
管理
gzg_00
如果是E740的话,如果想在启动时就分出状态,应该在PR79里设定2或4,这样就不存在两种模式的优先级的问题
13-02-04 00:44
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;问这个问题前,先说明你用的变频器详细品牌及型号;
13-02-04 21:08
8楼
编辑
引用
管理
218hty
引用
知道一点
在 2013/2/4 0:07:52 发言
【内容省略】
可以同时使用。不过要看变频器的参数设定。据说富士的可以,并且多段速优行。台达的要看参数设定。没有实际操作过,所以求助实际应用过的朋友们。
13-02-05 22:51
9楼
编辑
引用
管理
知道一点
哦这样理解"同时"
13-02-08 12:36
上一页
下一页
工控新闻
Vision China 2026(上海)展商名单及展位图公布!
2026首展 · 厦门!华北工控邀您共赴第二十三届中国国际检验医学暨输血仪器试剂博览会
电机会议机器人分论坛欢迎报名!
三菱电机携手鹿明机器人共筑具身智能解决方案
海克斯康以精准测量赋能广型模具攀登智造高峰
aReady.COM conga-SMX95 加速产品上市进程并拓展应用潜力
西门子科技大会即将在京启幕
共享成增长引擎 电气行业开启数据“破壁”之战
更多新闻资讯