登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:FX2指示灯不亮

点击:799 回复:10

机器不能启动,三菱FX2全部指示灯不亮,检查为PLC内下面的电源板故障,换一个板,正常。电源板线路感觉与彩电有点类似,有时间时查查看。
13-01-19 09:56
哦,是检修介绍。
13-01-19 10:48
FX2的是很老的产品了,你还能找到配件去更换。
13-01-19 11:26
呵呵;FX2的早淘汰了;
13-01-19 11:56
电源板就是一个开关电源,这有可能修好的,我曾经修好过一个,是一个水泥电阻坏了。
13-01-19 12:25
我上一家公司还有好些是FX1N的
13-01-19 21:27
厂里水电阻就是用的FX2
13-01-19 21:48
7楼
该帖内容不符合相关规定!
13-01-20 08:19

引用 wenquan753 在 2013/1/19 21:27:05 发言【内容省略】

FX1N比FX2晚了十多年,FX1N目前三菱还在产的;
13-01-20 10:10
我现在还有一个F1,基本属于积压品,10多年前买来准备改造机床用的。
13-01-20 12:37

上一页下一页