点击:5350 回复:18

调节一下变频器的载波频率试试看。
13-01-20 00:20
本人觉得把电机电源线甩开,,试试看是什么情况,,如果继续过流,,那就得检查变频器了
13-01-20 20:18
期待LZ的答案
13-01-21 20:31
启动力矩要求多大?是不是不能满足要求
13-01-22 16:56
加个减速机构试试中不
13-01-22 17:59
分开查查吧,从头说说怎么回事啊,是新变频器?新负载?新负载调试中?
13-01-22 20:52
你试试将转矩提升参数降低.
13-01-23 09:46
已解决!!  换了控制板!!
13-01-23 21:02
咳,还是变频器坏了?嗯,有问题,首先要区分时使用问题,海蛇设备的硬件或软件问题。然后再去说如何继续查找下去。范围超宽,无所是从的。