登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:【话题】报加速过电流!不要说延长加速时间!(20130118)

点击:5350 回复:18

变频器是30kw的,电机比他要小一档。出现的是一启动就会报加速过电流,重点的是外部运行命令有的情况下,多按几次复位能启动的起来!但起来以后也偶尔会报运行过电流!!  它每次启动时的最大频率是80-90几HZ,加速时间55秒!希望各位师傅多多指教啊!我刚入门!!谢谢!!过载 .过电流水平都已试过了!!
最后修改:2013/1/21 9:25:18
13-01-17 22:23
带的什么负载,是否是负载不均衡?卡阻?用过v/f吗,曲线合适吗?
13-01-17 23:33
为什么非要启动频率那么高呢?能不能把启动频率由小到大按照一定的斜率来启动呢?变频器加速时间55s并不算长,对于大惯性的负载启动而言,还是可以再长的。
另外,可以监测一下启动过程变频器电流实际值是多少?来判别是否启动太急了?是否还需要缓冲启动?
13-01-18 07:26
把你变频器选个大一号的。
13-01-18 08:14
2楼是正解。另外能不能把负载和电机轴脱开。在空载试试。即可判断出是变频器还是负载的问题
13-01-18 08:43
我在报警后看过报警记录,报警时的输出电流只有20几安!那设备是卷钢丝(防滑链)的,VF曲线1.5次幂和2次幂都试过了!我35HZ,也试过,也跳!
13-01-18 08:51
我遇到过一台15千瓦的ACS550变频器,50HZ以下不跳闸。超过53HZ运行几分钟就跳闸,显示恒速中过电流,电流显示才20A左右。最后查出原因了,380v电源输入线有根接触不良,处理后再用没有出现过。
13-01-18 09:38
学习探讨,QQ1845957301
13-01-18 09:50
6楼的!!你说的真的假的!!我用表量过电源三相都是在385-400v,但不稳定的浮动在7  8V  左右
!!
13-01-18 10:24
必须学会区分是变频器内部问题还是外围引起的才好解决呀。不排除外外围因素的话,对变频器百般猜测也没意思吧
13-01-19 23:03

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯