系统为一台CP1H-40EDT-XA的PLC主机,4个CPM1A-40EDT扩展,1个CPM1A-16ER扩展,1个CPM1A-DA041扩展。
第一台为维修的PLC,裸机输入程序,没问题出现,装上机台后,报008A故障,红灯闪烁,鉴于以往有修回来的PLC不能用,判定为PLC问题。
第二台为新机,由于上次认为PLC有问题,直接装上机台输入程序,关电再启动后,报008A故障,红灯闪烁,开始怀疑是主机模拟量输出问题。
第三台仍为新机,这次把模拟量与扩展断掉输入程序,关电再启动,无问题,关电插上模拟量输出,再启动无问题,再关电插上后续扩展,报008A故障,红灯闪烁,判定为扩展模块有问题。
第四台还是为新机,这次把模拟量与扩展断掉输入程序,关电再启动,无问题,关电插上模拟量输出,再启动无问题,再关电依次插上后续扩展模块,直到插到CPM1A-16er扩展仍然无问题,最后插上CPM1A-DA041扩展,开电启动报008A故障。
至此四台PLC损坏,外加1个CPM1A-DA041损坏。(另外损坏的主机为红灯闪烁故障,如果不对主机模拟量输入输出进行程序设置的话,不会报故障;一旦程序设置中启用模拟量,关电再启动肯定报故障!)
第五台为新机,换新的CPM1A-DA041模块后输入程序再启动,程序与扩展顺利运行,从发生问题到最后查找到问题过程中外部线路没做任何更改。
13-01-10 21:13
如线路没改动不会连坏4个PLC吧
13-01-10 21:27
什么都没有一台能用的,直接买新的吧
13-01-10 21:39
还好,你要是用松下PLC,那就真认你忙一阵了。
松下PLC,只有某一个运算数据为0,马上就红灯闪闪,并且必须要花很大的时候来消除。
13-01-10 21:57
烧掉的PLC,又得返修了。。。尤其测试最后一个的时候,是一群人看着烧坏的。
13-01-11 08:27
是不是看着挺无语的
13-01-11 08:55
楼主说了半天,也没说清问题在哪儿。
008A故障码---内置模拟量异常,A315.14 为on;A434存有异常信息。
还是查你的设置吧。
PLC坏了吗?不一定
你只以简单换plc的方式维修/判断表情
13-01-11 10:08

引用 知道一点 在 2013/1/11 10:08:46 发言【内容省略】

最后插上CPM1A-DA041扩展,开电启动报008A故障。
我说得很清楚了吧,就这个模块插上去后开电,PLC报警了。
13-01-11 13:51

引用 知道一点 在 2013/1/11 10:08:46 发言【内容省略】

008A故障码---内置模拟量异常
问题是:本身模拟量输出外部电路都是光电隔离的,PLC主机本体直接上电插上模拟量,也不会报错呢,现在的问题关键是扩展的CPMIA-DA041出问题以后,造成主机烧坏,你不换PLC,你能知道是扩展的模拟量模块坏掉造成主机模拟量模块报错嘛?
同样的设置,我输入到裸机里面,是没有报错的!!!
13-01-11 13:59
4个PLC确实是坏掉了。
如果程序我全部清除,PLC格式化,是不会再报警,如果我又设置使用本机内置模拟量,红灯闪烁报警,模拟量无输入输出。
但是没烧坏之前,怎么设置都没问题,不会报警的。
表情
最后修改:2013/1/11 19:43:26