主题:【话题】老话重谈,机床控制变压器次级是否接地?(20130106)
点击:4262 回复:41
10楼
管理
tongyangde
该帖内容不符合相关规定!
13-01-05 15:50
11楼
编辑
引用
管理
1197430919
不需要接地
13-01-05 16:03
12楼
编辑
引用
管理
qinhya
到本楼,好像还只有一人认可楼主的结论呀!
楼主的结论从哪来的?将依据帖上来吧!
13-01-06 08:36
13楼
编辑
引用
管理
991808412
是为了防止意外碰到一相而触电吧,主要为安全着想。楼主说说对不?
13-01-06 08:59
14楼
编辑
引用
管理
wml0060
见过很多机床,控制变压器的次级都是接地的。
13-01-06 09:26
15楼
编辑
引用
管理
gangshiyuan
smxlr,请解释一下,什么是悬浮地?什么情况下用到?网上这么说的:悬浮地:开关电源内部电子元器件的参考零点位,是为了降低外部系统的干扰信号影响电源正常工作,所以悬浮地与外部“地”是没有关联的,与内部元件共同组成一个相对独立的系统。没有与大地相连 而是将它接在外壳上.并不市真正的地线.测到的电压就是悬浮电压.
最后修改:
2013/1/6 9:52:02
13-01-06 09:36
16楼
编辑
引用
管理
gangshiyuan
大家说来说去,还是没有说清楚,为什么接地?有什么好处?为了预防什么?
13-01-06 09:49
17楼
编辑
引用
管理
ggttggtt
提供一个公共电位吧
13-01-06 10:44
18楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
只有铁芯接地。
13-01-06 19:52
19楼
编辑
引用
管理
lhlli
机床控制变压器次级一般是要接地的。因为控制变压器不是隔离变压器,主要是从安全上来考虑的。
13-01-07 19:13