登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:三菱FX1S编程请教师傅们

点击:1495 回复:23

这个 真心太高端了。。
12-12-17 14:42

引用 86700895 在 2012/12/17 12:28:29 发言【内容省略】

这种情况下X1连接的只能是点动按钮为最好。
12-12-18 11:29

引用 qlin 在 2012/12/16 14:31:58 发言【内容省略】

感谢版主,给于回复,是这样的,我要求是x1接通后保持3秒后断开,再当x1接通保持3秒断开,以此循环,当x1接通30次后,m1不要输出。此问题经过思考,已经解决,但新问题又出来了。请看最新梯形图
附件
附件
附件
现在的问题就是我画出来的部分,怎么样才能用c0计数来控制y1与y2的输出。
控制要求:首先是接通电源,y0闪烁(一亮一灭)输出保持3秒后,停止y0输出后,紧接着y1与y2输出,保持。
当x2接通后y3输出0.2秒,通过各个设定的计时器,使y1与y2复位。  前面所说是PLC接通电源来所要的动作(输出)
接下来是关健,怎么才能让x1接通30次后,才使y1与y2输出,保持。x1是个计数器。不知道我这样说,大家能不能看懂我
所说的问题。谢谢。
最后修改:2012/12/18 23:26:32
12-12-18 23:09
附件
X1 控制一个加计数器D0 在输出一个比较指令进行比较  ,不知道能不能符合要求。。做这种用加法指令比较好做。
如果想通过计数器来复位Y1 Y2 只需要和D0做个比较就好
最后修改:2012/12/18 23:51:18
12-12-18 23:47
本人也是初学,有些指令还不太了解,用加一指令INC,还有你说的这种比较还是不太懂 ,能否在我所编的程序基础上修改下,看能否实现我所说的控制要求。谢谢!
12-12-19 00:15
在描述时,输入和输出可分开说,或者明确指出;
比如,我在1楼的“X1持续接通超过3秒,还是X1接通后、不足3秒断开”,指的是X1一直接通 还是点动(嘿嘿,我也没说清楚)。

12楼的问题,不知是不是:在C0接通后,不复位Y1、Y2;或者是,这时置位Y1、Y2?
通常在思路理清以后,就有解决办法(或者知道有不有解决办法)。
12-12-19 04:34
16楼
该帖内容不符合相关规定!
12-12-19 10:20
是c0导通,y1与y2置位。简单点说:就是我写的程序用了m8002这一指令,它的作用是做一次扫描周期,接下来就由x1来控制,当x1接通30次后,才会置位y1与y2,现在问题是怎么把这两部分结合起来?
12-12-19 12:38

引用 qlin 在 2012/12/19 4:34:10 发言【内容省略】

是c0导通,y1与y2置位。简单点说:就是我写的程序用了m8002这一指令,它的作用是做一次扫描周期,接下来就由x1来控制,当x1接通30次后,才会置位y1与y2,现在问题是怎么把这两部分结合起来?
12-12-19 12:41
两个不同的功能,可以分别编程再予综合,也可以组合在一起编程;可以利用C0接点作为条件,按此思路试试。
RST、SET指令,可以多次对同一个软元件线圈编程。

另外,该论坛“引用”和“回复”都会有消息提示,这点比较方便。
12-12-19 18:44

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯