登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:三菱FX1S编程请教师傅们
点击:1495 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
songer598
请教师傅们,请看图
我想当x1按下之后,m1输出保持3秒,自己断开,在按下x1后,m1输出保持3称,自己断开,此程序在PLC里测试只有保持输出,没复位,不知道怎么弄才能向我所说的那样。望请师傅们提点,最好能示附图说明下。谢谢、
12-12-16 13:20
1楼
编辑
引用
管理
qlin
不知楼主是要求,X1持续接通超过3秒,还是X1接通后、不足3秒断开,或者在两种情况下均能做到3秒后M1断开。
顶楼的程序,在接通X1并保持接通的情况下,T0计时到3秒,T0接通,执行RST M1指令,M1将断开;并因T0常闭接点的断开,执行OUT T0 K30会使T0复位,T0常闭接点又接通。
所以,到下一个扫描周期,T0线圈的执行条件又已接通,T0重新计时,M1又被置位,不符合预想要求。
12-12-16 14:31
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;要求没说清,程序还编复杂了;
12-12-16 20:08
3楼
编辑
引用
管理
zytlc
你的梯形图T0线圈没有通3秒,它不会输出,也就不能RST M1.T0的闭点不用了,再给X1的开点并上M1的自保。M0不知你有什么用。
12-12-17 09:50
4楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
按楼主的要求,程序似乎编得太复杂了。或者将M0换成M1试一试。
12-12-17 09:53
5楼
编辑
引用
管理
wyzlcd
楼上讲的对 你的M0在这个程序里都没用的,是写错了吗,换成M1就可以用了
12-12-17 10:16
6楼
编辑
引用
管理
songyuxi
引用
qlin
在 2012/12/16 14:31:58 发言
【内容省略】
程序理论可以断开,但未考虑扫描周期问题。
12-12-17 10:22
7楼
编辑
引用
管理
lvjun7258
复什么位呀,你的T0都没有自保,除非按着X1不松开,按一下X1只能置位M1................
12-12-17 11:51
8楼
编辑
引用
管理
86700895
12-12-17 12:28
9楼
编辑
引用
管理
wyzlcd
8楼的图X001最好加个上升沿不然X001总按着会不断的起停Y000
12-12-17 13:18
上一页
下一页
工控新闻
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
施耐德电气中压变频器护航水务“生命线”与“发展线”
2025年中国机械工程学会机械传动分会年会在长春举办
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
埃夫特3414万元芜湖拿地建机器人超级工厂
更多新闻资讯