登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:三菱FX1S编程请教师傅们

点击:1495 回复:23

请教师傅们,请看图
附件
我想当x1按下之后,m1输出保持3秒,自己断开,在按下x1后,m1输出保持3称,自己断开,此程序在PLC里测试只有保持输出,没复位,不知道怎么弄才能向我所说的那样。望请师傅们提点,最好能示附图说明下。谢谢、表情
12-12-16 13:20

   不知楼主是要求,X1持续接通超过3秒,还是X1接通后、不足3秒断开,或者在两种情况下均能做到3秒后M1断开。
   顶楼的程序,在接通X1并保持接通的情况下,T0计时到3秒,T0接通,执行RST M1指令,M1将断开;并因T0常闭接点的断开,执行OUT T0 K30会使T0复位,T0常闭接点又接通。
   所以,到下一个扫描周期,T0线圈的执行条件又已接通,T0重新计时,M1又被置位,不符合预想要求。
12-12-16 14:31
呵呵;要求没说清,程序还编复杂了;
12-12-16 20:08
你的梯形图T0线圈没有通3秒,它不会输出,也就不能RST  M1.T0的闭点不用了,再给X1的开点并上M1的自保。M0不知你有什么用。
12-12-17 09:50
按楼主的要求,程序似乎编得太复杂了。或者将M0换成M1试一试。
12-12-17 09:53
楼上讲的对 你的M0在这个程序里都没用的,是写错了吗,换成M1就可以用了
12-12-17 10:16

引用 qlin 在 2012/12/16 14:31:58 发言【内容省略】

程序理论可以断开,但未考虑扫描周期问题。
12-12-17 10:22
复什么位呀,你的T0都没有自保,除非按着X1不松开,按一下X1只能置位M1................
12-12-17 11:51
附件
12-12-17 12:28
8楼的图X001最好加个上升沿不然X001总按着会不断的起停Y000
12-12-17 13:18

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯