10楼
编辑
引用
管理
911287923
如果是这种表你很熟悉,接线又没出错的话。那就要考虑电源了
12-12-13 22:24
11楼
编辑
引用
管理
lhlli
仔细查一下吧。电源应该好查的,
12-12-14 09:48
12楼
编辑
引用
管理
13483206823
检查开关电源进线是否有问题。表内电源是不有问题啊。
12-12-14 11:02
13楼
管理
华英电力
该帖内容不符合相关规定!
12-12-14 11:03
14楼
编辑
引用
管理
yslabc
看一下电源吧!看一下输出形式是否匹配仪表!
12-12-14 12:25
15楼
编辑
引用
管理
五行烧友
难道楼主的电源是正搭铁,一般都是负搭铁的,这样证明电源已经反了,检查检查再检查。
最后修改:
2012/12/14 15:23:54
12-12-14 14:03
16楼
编辑
引用
管理
zhao9835
正端对地0V,负断对地-24那就是正负极翻了,反过来就行了。
12-12-14 16:28
17楼
编辑
引用
管理
liuzr
接地没接好,整个系统的接地混乱。重新检查整个系统的接地。现在应该是有的是正极接地、有的是负极接地。
12-12-14 16:30
18楼
编辑
引用
管理
ahljj
电源问题可能性大会。
12-12-14 16:47
19楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
12-12-15 09:34