登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】24V电压烧仪表怎么办?(20121214)

点击:1985 回复:27

有一个需24V电压供电的仪表,上电就烧。
检查电压正负线没错,接地良好,但是一上电就烧,后来将电源线拆了对地量电压,正端对地0V,负端对地-24V,正负电压+24V,
请问什么原因烧坏仪表。
仪表换了3块,3块都烧,一上电就烧,接线肯定没问题,仪表8k一块,烧不起。
请大家参考下,发表下意见,谢啦
最后修改:2012/12/17 9:34:34
12-12-13 09:07
打电话问下厂家。
电源和接线处问题的几率比较大。建议换一电源,重新核实下接线。
12-12-13 09:29
呵呵;还一连烧三个,烧第一个就要换个电源了;
12-12-13 09:42
这个是供电电源出问题,应该供电电源正极对地量是24v
12-12-13 11:39
可以看看24接个继电器看看!
12-12-13 11:54
"正端对地0V,负端对地-24V"这玩意正负都反了
12-12-13 12:09
如果没猜错的话,楼主,你的接地的问题!
12-12-13 12:10
你现在都没有弄清楚仪表电源的要求?到底是正电源还是负电源?电压如何?连烧三个?烧第一个的时候,你就没有多个心眼?查查原因!!表情
12-12-13 14:27
我想可能是你接地不正确吧,
12-12-13 15:19

引用 到处看看 在 2012/12/13 14:27:04 发言【内容省略】

这钟表用个很多年了 很熟悉,总之接线没错,需要的是正电源,
问题是为什么电压源出来的电会变成 正端对地0v  负端对地-24v
正确的是正端对地+24,负端对地0v
12-12-13 18:19

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯