主题:用232-bd通信板的问题
点击:391 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
dare_2046
plc与触摸屏连接,我用232-bd通信板与plc连接,2------3 ,3-----2, 5-------5,按这个线做法连接,怎么也连不上,求教指导,线怎么个接法,其它还需要什么方面的设置吗
12-12-06 21:54
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
屏的品牌/型号??
12-12-06 22:10
2楼
编辑
引用
管理
guanyumou
232BD端口含义如下:
2:RD(RXD):接收数据(RS232C设备到232BD)
3:SD(TXD):发送数据(232BD到RS232C设备)
5:SG(GND):信号地
触摸屏端口 你要验证一下,哪个是发送,哪个是接收,哪个是地
然后再链接!
12-12-07 11:29
3楼
编辑
引用
管理
joneswang00
波特率、校验位、以及通讯方式232还是485这些都是常规的设置,不知楼主是否设置了
12-12-07 20:45
4楼
编辑
引用
管理
dare_2046
我自己已经搞定,谢谢。少接线了,4-6,8
12-12-07 21:19
5楼
编辑
引用
管理
dare_2046
你们说的这些,我知道的,谢谢
12-12-07 21:23
6楼
编辑
引用
管理
gzg_00
自已做线吗?
12-12-07 21:46
7楼
编辑
引用
管理
dwbb
进来看看是什么牌子的也没有说,学习不上。。
12-12-07 21:52