主题:三菱E540系列的CPU板--故障的处理-----端子SD,STR,STF不能运行,机器无反应。

点击:5280 回复:15

[size=4]最近有朋友电话我,说遇到的三菱变频器E540 机器报警 EP24  已经能处理80%了。祝贺。近日接到有一台E540的机器,端子不能运行,机器无输出。量端子SD,STR,STF是负压,或者电压为0。(朋友已经查了三天,客户很急,才发我维修的。)
机器到我手边,发现机器用了好多年了,保养蛮爱惜的。开机上电测试,面板能运行,机器正常。在EXT时,短接SD.STR,面板无反应,测SD,STR,无电压,或者跳动。怀疑还是主板有氧化和接触不良。清洗板子时,发现CON1,CON2氧化严重,几乎断裂。换之一切OK.附照片一张,共享同乐。
还是提醒朋友,先不要乱换元件,清洗板子,补焊走线,会收到轻松而愉悦的效果。[/size]
附件
最后修改:2012/12/7 19:42:13
12-12-06 00:24
附件
12-12-24 02:17
支持无锡前辈表情表情
12-12-24 13:30
已经能处理80%了是什么意思
12-12-24 16:14
80%----是指经常电话我的,大多数维修工,都能处理EP24  故障了。祝贺他们。
12-12-25 22:04
你好,大神。我们厂里的三菱变频器和西门子s7-300相连的自动化控制皮带机运行的,怎么现在打到自动,电机没有反应,打到手动,皮带机可以正常运行,怎么回事啊?
最后修改:2013/6/3 20:46:16
13-06-03 20:44
第一要看接线图,第二,查看S7-300有没有信号过来。或者先判定是变频器问题,还是S7的问题。不能笼统的。
14-05-15 13:07
楼主是查断线专家了,EP24确实很多是断线氧化引起的。我也大概修过十来例这种,不过我从来不查断线,短接一条或二条线就要见血封喉。
14-05-15 20:16
前辈的帖子,每篇都有很高的含金量!膜拜!
14-05-15 21:29
[size=4]谢谢,MUWU  的鼓励。
 有时间的话,我会再整理一点故障的维修心得的。不妥请指正。