主题:三菱E540系列的CPU板--故障的处理-----端子SD,STR,STF不能运行,机器无反应。

点击:5280 回复:15

各位前辈,我用的变频器外部模式下STF STR不能用,但高中低速可以,变频器较新,通信也不正转反转,外部端子无断线,怀疑是外部端子接线和电路板接触不良的原因或是电路板烧坏原因,参数清除后仍不能实现,求帮助分析,尽可畅言,拜谢,急用
最后修改:2014/9/2 22:06:34
14-09-02 22:06

引用 1453357531 在 2014/9/2 22:06:18 发言【内容省略】

变频器设置正确否?给定频率是电位器?还是4-20ma  呀?
机型也没有说。表情
14-09-04 18:32

引用 无敌小飞龙 在 2012/12/24 13:30:02 发言【内容省略】

谢谢 无敌小飞龙 的支持。表情
14-09-04 18:34
[size=4]80%----是指经常电话我的,大多数维修工,都能处理EP24  故障了。祝贺他们。[/quote]
近日,接浙江的朋友,三块E540 的主板。2块是报警 EP24.他没有修好(我估计是他没有耐性)。关键是另外一块,故障是风扇的插座处发烫。他不会修,查不出故障来,只能我来修了。
  痛苦中,发现插座下PCB被烧胡,拆掉插座,用DIY的小钻头去除“黑胡椒”,补漆后,装拆机的插座,万事ok。
哎.........,谁叫我是修板子的呢?[/size]
14-09-19 00:27

引用 无锡炎煌电子 在 2014/9/19 0:27:48 发言【内容省略】

三块E540 的主板.分别是0.75WK 3.7KW 7.5KW  主板上的电子元件有的少装,能不能互换使用
16-05-05 08:58
这个CON1,CON2是什么元件?
16-05-06 19:27