主题:SINEE003变频器求教
点击:1007 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
song19811209
请教,我有一台SINE003 7.5KW变频器模块坏了, 我取下模块与7840 上电 测量六路脉冲为+直流为2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 3.3 换上模块与7840后在启动电阻上串接2A的保险丝后 上电就炸机为什么?
12-12-05 18:02
1楼
编辑
引用
管理
song19811209
怎么就没人为我解答啊!
12-12-06 17:20
2楼
编辑
引用
管理
song19811209
SINEE003变频器换模块时怎样进行保护不炸模块,
12-12-06 17:22
3楼
编辑
引用
管理
song19811209
难道就没有高人了吗?
12-12-06 18:01
4楼
编辑
引用
管理
中山宇丰
串在启动电阻上的保险起不到保护作用的。要串在电容后至模块前的一段中,因为就算断电后电容储存的电量就足于炸毁模块
12-12-08 21:38
5楼
编辑
引用
管理
song19811209
楼主,你说的很有道理,请教一下,我用万用表测量模块,6个IGBE有一个开路,整流部分没有坏,
12-12-10 19:35
6楼
编辑
引用
管理
song19811209
稳压二极管坏了2路,可能还是驱动部分没有修好,请问一下,驱动部分怎样测量
12-12-10 19:38