和大家交流一下,我修了二台普传30KW变频,换了整流桥、电源驱动板、IGBT.(全部损坏),细心的换好。在母线上串二个100W的灯泡,空载试机正常。低频和高频电压平衡,灯泡不亮,应该是修好了。又接了个1.5KW的小电机。20HZ以下时灯泡不亮,20HZ以上时,灯泡开始闪亮,并且电压就不升了,频率能升。是否也是正常?灯泡远小于电机功率的缘故?我突发奇想,能否为了证实工作性能,把灯泡换成电炉子再试机?电炉子能往电机里送些电流,但能起到保护HGBT的作用吗?请老师和前辈们回答。我这样做,有意义吗?