主题:三菱A500的变频器 报euvt欠电压故障[求助]

点击:6449 回复:5

三菱A500的变频器 开机启运行到37Hz左右报euut欠电压故障,复位后再启动运行到37Hz再报,如此反复。最后不能复位了,一直报欠压,重启变频器也不行。测量直流母线没有电压,请各位老师点拨,分析一下故障原因。
最后修改:2012/11/30 21:49:46
12-11-29 22:12
附件
12-11-29 22:17
上图左下角的接触器没有吸合
12-11-29 22:20
怎么没人指导哇
12-11-30 21:51
哎,三菱EUUT的故障,有好多原因的。一时间怎么说的清呢,这个问题都提了N年了。机器大小是多少?
好像在论坛里已近发过一会了。呵呵。
最后修改:2012/11/30 23:34:58
12-11-30 23:33
没有消息就是ok了。呵呵。
12-12-02 17:58