主题:求大师指点:变频器接电后总是外部指令输入模式,需要按下remote/local才能控制面板,怎么回事?
点击:1572 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
ipadtell
哪个参数需要设置一下
12-11-25 14:47
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
请把你用的品牌及型号先贴上来;
12-11-25 19:09
2楼
编辑
引用
管理
linyiaolei
如楼上所说不一样的变频器,参数不一样。
12-11-25 19:12
3楼
编辑
引用
管理
xiang5007
比如说,西门子240S(好像是,记不太清了),有个参数是打开与关闭每次上电从存储卡里下载数据到变频器。如果存储卡里的参数是外部控制、、、、、
12-11-25 19:17
4楼
编辑
引用
管理
WANGBO0728
说说是什么牌子的
12-11-25 22:15
5楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
进入面板控制模式后,改变控制模式参数为远程(外部)控制模式试试。
12-11-26 10:26
6楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
另外,最好楼主说说用的是什么牌子的变频器,大家给参谋下。
12-11-26 10:28
7楼
编辑
引用
管理
qing.yang
你要把指令输入后按确定键试试,
楼上都说得有道理,先让大家知道变频器的品牌
12-11-26 11:15
8楼
编辑
引用
管理
ipadtell
安川 G7
12-11-26 18:36
工控新闻