登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:fx2n4ad模块需要单独的24伏电源吗还是从PLC提供的
点击:1303 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
164757868
12-11-18 15:56
1楼
编辑
引用
管理
lqf1963
对,,,,,,,,,,
12-11-18 16:08
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
FX2N-4DA是要单独提供24V电源的
12-11-18 18:11
3楼
编辑
引用
管理
dwbb
是的,一定要外接24V 电源,一般我们是接到PLC 主机上输出的24DC 上的。
12-11-18 19:20
4楼
编辑
引用
管理
981073854
开关电源提供,正常100的开关电源肯定是够的,48点加触摸屏再加一些小负载够用
12-11-18 20:19
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
这个24V是模块工作需要的电源,可以从PLC上的DC24V电源引入,也可以接外部开关电源上;
12-11-18 21:31