请问下,我一台变频器AM 跟5输出0-10V模拟量电压,连接另一台的2、5端子,第二台Pr73=0,Pr79=0,Pr125=55,Pr2=57 但是第二台不跟随第一台变化,哪位大侠能够告诉我一下是什么原因?
12-11-15 22:44
1楼
编辑
引用
管理
无锡炎煌电子
第一台变频器AM 跟5输出0-10V模拟量电压,正常吗?
12-11-15 23:02
2楼
编辑
引用
管理
lurphy
测量是10V
12-11-15 23:25
3楼
编辑
引用
管理
lurphy
引用
无锡炎煌电子
在 2012/11/15 23:02:24 发言
【内容省略】
测量是10V
12-11-15 23:26
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
Pr2=57
Pr2是下限频率,为什么要设为57
12-11-16 08:05
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
PR2设成0;
12-11-16 09:49