登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:松下FP-X C60T问题
点击:1809 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
305456779
这是什么问题啊,是F171代码问题还是输入的数据问题啊
12-11-13 16:39
1楼
编辑
引用
管理
wushulin
程序没问题,可能没有设置PLC输出端子,把PLC选项里的主单元输出设置--端子Y0、Y1设定为脉冲输出。
12-11-13 19:07
2楼
编辑
引用
管理
305456779
果然是,谢谢吴师傅!
12-11-14 08:39
3楼
编辑
引用
管理
hack2012
版主就是牛人啊 哈哈
12-11-14 10:07
4楼
编辑
引用
管理
305456779
这...
12-11-14 16:23