请教三碁S1100 2.2KW的变频器报cF3.1故障, 说明书中只有cF3, cF3故障分 cF3.1到cF3.7,请问cF3.1具体是什么故障啊?
12-11-12 01:05
1楼
编辑
引用
管理
bakfdc
三碁变频器
测两路电流霍尔信号是否为0?
12-11-12 09:24
2楼
编辑
引用
管理
dongtengjun
你好,霍尔没问题,修好了,是模块上的温度检测坏了