登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:星三角启动问题?

点击:1168 回复:11

如果在星换角时,,多加一个时间继电器,延长1秒切换时间,这样会不会好点,还是画蛇添足了,,
 希望各位老师,,师傅指教下
12-11-09 18:48
星换角时本来就有一个时间继电器的。
12-11-09 18:54
2楼
该帖内容不符合相关规定!
12-11-09 19:41
3楼
该帖内容不符合相关规定!
12-11-09 19:42

引用 智能ABC/Z 在 2012/11/9 18:54:36 发言【内容省略】

12-11-09 20:23
为什么还要延长 没见过这样接的
12-11-09 20:25
星接接触器断开到角接接触器合上,其中断电时间以30-50毫秒最佳,如果小于30毫秒,有可能星接触器触头间的电弧还未熄灭,此时合上角接触器,就会发生弧光短路。如果大于50毫秒,因电动机转速下降较多,会造成二次起动电流过大。因此星三角起动专用时间继电器,就把这个间隔设置为30-50毫秒。
12-11-09 20:28
画蛇添足了,即使用PLC也没必要
12-11-09 20:46
 用PLC还外加时间继电器那就浪费了  我们用PLC是干嘛的    如果不是用PLC那你肯定要用一个时间继电器  多了那是浪费!!
12-11-09 21:02
楼主。我见到过你说的。用了2个时间继电器控制星三角的,我看到的它控制的电机是55KW的。应该不是画蛇添足。转换的时候延迟了1秒。这样可能是避免接触器主触点烧坏吧。
12-11-14 17:53

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯