10楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
楼主说的是正确的,一般国产的气囊式的时间继电器的动作时间就够了 但是用电子式的 得注意调节
一般用在星三角形转换的时间继电器上有默认设置是0.2S 也有很多转换时间是可以调节的 因为用电子式的转换电路就两个输出 电机大了接触器上的互锁作用不是太大 转换时间调短了 会出事故
12-11-14 22:57
11楼
编辑
引用
管理
1161624317
这个电路本来就有时间继电器,不知楼主再加一个是什么意思?更慢启动?
12-11-18 20:33