主题:松下伺服电机超过最高转速怎么会卡啊
点击:2874 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
278079356
[size=4]我使用的是MHME102G电机,驱动器型号是MDDHT3530E,额定转速才2000转,编程时用SPDH指令,增量型正反转,初速度是1000,最大速度6000HZ,加速时间300MS,输出脉冲式-8000,使用K1通道,电机转一会儿就卡卡响啊!现在不通电都不顺啊![/s
ize]
12-11-07 22:46
1楼
编辑
引用
管理
wushulin
把初速改小一点,改成100。
然后是电子齿轮比设定太大了,再细分一点就可以了。
脉冲启动,伺服和步进都一样的,转速快了,负载大一点点就卡卡的。
12-11-08 00:20
2楼
编辑
引用
管理
278079356
松下驱动器是A5系列的,哪个参数是设定电子齿轮比的啊!埃斯顿的我知道哪个参数
12-11-08 23:57
3楼
编辑
引用
管理
278079356
哪位好心人解释下嘛!拜托啦!