登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:加热器改造后功率因数下降

点击:2708 回复:25

电加热器改双向可控硅控制后,电源的功率因数为何下降?
12-11-07 16:55
加热器搞的是直流调压?还是固态继电器的恒温控制呢?推荐后者,因为固态继电器是正弦波输出,过零关断,电网无谐波,加上加热器是纯电阻电路,所以功率因数不很受任何影响的。
直流调压,因为可控硅是移相触发,所以功率因数不好说了。而且电网上有谐波。
12-11-07 21:12

引用 kdrjl 在 2012/11/7 21:12:09 发言【内容省略】

12-11-07 21:46
可控硅触发方式不对
12-11-08 09:38

引用 fw818281 在 2012/11/7 16:55:09 发言【内容省略】

多大功率的加热器
12-11-08 11:46
斩波就产生谐波的原因吧
12-11-08 13:59

引用 kdrjl 在 2012/11/7 21:12:09 发言【内容省略】

12-11-08 14:02
三相触发的顺序不正确,有条件的话用示波器查一下触发顺序和角度。现在可能三相电流已很不平衡
12-11-08 16:53
楼主呢?怎么不来澄清一下大家的疑问呢?发帖,没回音?这可...
12-11-08 21:31
首先谢谢大家!不好意思,这两天事情多,没顾上。
以前采用的是采用三相两控过零点控制的方法,因为电流波动大,对变压器(2500KVA)影响较大,机身温度上升很快,后叫厂家改成了三相三控,直流调压的方式,在输出电压高的情况下,功率因数能达到0.9以上,在输出电压低的时候功率因数就才0.7几了。因为现在供电局对无功损耗控制很严,已经连续罚了两个月款。
可控硅 W2C-400VCa/0.400Vca,-1.200A,-V.F,因之前是三相二控的方式,后为了保证电压、电流的平稳,改成了三相三控,在二控的基础上加装了一组可控硅,但是国产的,可控硅是1250A,用同一触发板进行触发。改后输出电压三相平衡,输出电压稳定。
12-11-09 08:28

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯