主题:加热器改造后功率因数下降

点击:2708 回复:25

可否知道下 电源的功率因数是怎样检测出来的吗  有功率因数的与仪表吗
12-11-09 08:39
有专门测功率因数的表
12-11-09 10:57
我公司用的是现代电力低压配电综合测控装置
12-11-09 15:39
嗯,问题的关键还是交流调压,过零关断。就可以了。
12-11-10 11:38
能否详细述之?
12-11-12 16:04
用固态继电器,控制加热器,即可做到,在电网上没有谐波,功率因数不会降低。采用PWM形式驱动触发固态继电器就可以了。
12-11-12 21:03
非常感谢,不知有没有合适的固态继电器型号?目前可控硅的容量在1200A
12-11-13 11:16

引用 fw818281 在 2012/11/13 11:16:06 发言【内容省略】

哇靠,1200A?那就采用智能交流模块有这么大功率的,然后自己做PWM驱动,把温度或者手动或者自动的调节即可。注意,PWM的周期不要太短。5-10s为宜。这样双向可控硅的通断采用过零自然关断,实现良好的功率因数特性。千万别移相触发模式。要过零关断模式。这是此问题的技术关键。
12-11-13 19:03
欢迎各位高手加入   自动化交流QQ群:281121784
12-12-21 09:55
有问题为什么不在此来讨论呢?有关功率因数的问题,曾经做过测试,就是电阻负载,如果采用可控硅移相触发,那也不等于1了。一定要全波触发,才能接近1。因此本楼的问题,大功率的温控,也不能用可控硅移相触发的方案(针对功率因数的要求)。除非不讲究功率因数。
12-12-31 07:23