主题:FR A500变频器参数问题
点击:693 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
jxxs20101001
进口设备上有个小日本原装的三菱FR A500变频器,是外部控制运行,电位器调速。pr 79 设为 2 pr 73设为 1 外部0-5v模拟量控制,现在却不能调低频率。用表测电位器的电压有0-5v的变化,就是调低不了。不知还有哪几个参数要设定?或变频器硬件有问题了?
12-11-04 18:05
1楼
编辑
引用
管理
无锡炎煌电子
这个应该是主板的硬件坏了。机器一启动就到最高频率了?是吧。
12-11-05 21:34
2楼
编辑
引用
管理
无锡炎煌电子
换主板,或者维修一下就行了。最好先备份数据。
12-11-05 21:35
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
把PR79设成1,用面板试一下能不能正常运行;
12-11-06 08:50
4楼
编辑
引用
管理
jxxs20101001
用面板控制也不行。最后没有办法,只好把上限频率改小,速度可以慢下来。
12-11-06 17:59
5楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
记不得了,懒得查手册,建议换个模拟通道试一下,看速度是否可控可调。
12-11-07 10:44