主题:em231的设置问题
点击:542 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
huacong5419
请教各位老师,我现在用em231热电阻模块(两个输入),热电阻是pt100,四线输入,现在空出一路,空出这路没用,但是这路超出值得范围,所以的sf指示灯一直在闪烁,问下就是我现在只用一路,我应该怎么设置才能不让sf闪烁?请教各位!!!!
12-11-01 22:15
1楼
编辑
引用
管理
sdjqyang
把你没用的哪路(即空出的那路),用一根导线短接就ok了,如B+和B-俩点短接。
12-11-02 15:23
2楼
编辑
引用
管理
风云斩
引用
sdjqyang
在 2012/11/2 15:23:47 发言
【内容省略】