主题:一直不明白为什么高压电机要接成星型接法而不是三角形接法?求各位帮忙求解一下,不甚感激!

点击:5036 回复:15

表情表情
12-10-31 22:02
星形接法的每个绕组承受电压比角形接法的绕组低根号3分之一,这样可以降低耐压要求。
12-10-31 22:31
因为三角形直接启动电流太大,对电网波动影响较强烈,且对线路和电气元件的冲击大,降低其使用寿命。而Y-△启动,能降低启动电流,达到减压启动的目的。
12-10-31 23:18
为了降压,电机启动的瞬间有高于额定电流7——20倍的瞬时电流
12-11-01 08:22
降低电机绕组的启动电压。
12-11-01 09:31
三角形启动电流太大
12-11-01 20:28
同意1楼的答案
12-11-01 21:38
 我也认为是一楼的说法,可总觉得还有些没有想到,难道就单单从绝缘方面考虑吗? 我记得有人跟我说过星型接法当发生故障的时候如单相接地会怎么样之类的,反正意思是说能起到保护电机的作用。
12-11-05 23:05
8楼
该帖内容不符合相关规定!
12-11-06 09:24
看看各位大侠的说说。