主题:一直不明白为什么高压电机要接成星型接法而不是三角形接法?求各位帮忙求解一下,不甚感激!
点击:5036 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
wuwangwochao
12-10-31 22:02
1楼
编辑
引用
管理
老兔子
星形接法的每个绕组承受电压比角形接法的绕组低根号3分之一,这样可以降低耐压要求。
12-10-31 22:31
2楼
编辑
引用
管理
459677029
因为三角形直接启动电流太大,对电网波动影响较强烈,且对线路和电气元件的冲击大,降低其使用寿命。而Y-△启动,能降低启动电流,达到减压启动的目的。
12-10-31 23:18
3楼
编辑
引用
管理
305456779
为了降压,电机启动的瞬间有高于额定电流7——20倍的瞬时电流
12-11-01 08:22
4楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
降低电机绕组的启动电压。
12-11-01 09:31
5楼
编辑
引用
管理
jxwsdd
三角形启动电流太大
12-11-01 20:28
6楼
编辑
引用
管理
WANGBO0728
同意1楼的答案
12-11-01 21:38
7楼
编辑
引用
管理
wuwangwochao
我也认为是一楼的说法,可总觉得还有些没有想到,难道就单单从绝缘方面考虑吗? 我记得有人跟我说过星型接法当发生故障的时候如单相接地会怎么样之类的,反正意思是说能起到保护电机的作用。
12-11-05 23:05
8楼
管理
njhxfxy
该帖内容不符合相关规定!
12-11-06 09:24
9楼
编辑
引用
管理
615884006
看看各位大侠的说说。