登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:一直不明白为什么高压电机要接成星型接法而不是三角形接法?求各位帮忙求解一下,不甚感激!

点击:5036 回复:15

我也来学习下。
12-11-06 18:04

引用 459677029 在 2012/10/31 23:18:36 发言【内容省略】

12-11-06 20:10

引用 老兔子 在 2012/10/31 22:31:40 发言【内容省略】

12-11-06 20:10
前面的人,都没有看清楚楼主问什么,瞎谈什么启动
这个问题,我也不知道,高压电机都没有接触过
12-11-06 20:49
高压电机启动电流小应该接△。
楼主说的应该不是高压低压的问题,而是跟功率大小有关。一般小功率电机才接Y型,线圈耐压要比△少1.7倍,大功率都是△,最大利用转矩。
12-11-08 17:04
比较认同1楼的说法!
12-11-09 08:48