登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器整流桥的故障判断及处理

点击:641 回复:3

用万用表电阻挡即可判断变频器整流桥的损坏,对并联的整流桥要松开连接件,找到坏的那一个。
损坏原因分析:
  (1)器件本身质量不好。
  (2)后级电路、逆变功率开关器件损坏,导致整流桥流过短路电流而损坏。
  (3)电网电压太高,电网遇雷击和过电压浪涌。电网内阻小,过电压保护的压敏电阻已经烧毁不起作用,导致全部过压加到整流桥上。
  (4)变频器与电网的电源变压器太近,中间的线路阻抗很小,变频器没有安装直流电抗器和输入侧交流电抗器,使整流桥处于电容滤波的高幅度尖脉冲电流的冲击状态下,致使整流桥过早损坏。
  (5)输入缺相,使整流桥负担加重而损坏。
找到引起整流桥损坏的根本原因,并消除,防止换上新整流桥又发生损坏。
  (1)更换新整流桥,对焊接的整流桥需确保焊接可靠。确保与周边元件的电气安全间距,用螺钉联接的要拧紧,防止接触电阻大而发热。与散热器有传导导热的,要求涂好硅脂降低热阻。
  (2)对并联整流桥要用同一型号、同一厂家的产品以避免电流不均匀而损坏。
来源:http://www.hybpqi.com
12-10-31 09:16
电容容量减小也会造成整流桥损坏
12-11-01 15:44
一般的变频器输入整流模块不太容易坏,容易出毛病的多是输出的模块还有内部的检测电路或触发电路。因为他们面对的都是负载电机,只要电机有事,很容易波及到变频器的输出单元。
12-11-01 19:09
2楼说的有道理
12-11-04 20:53

工控新闻

更多新闻资讯