点击:3464 回复:42

看什么样的公司了。再说大部分情况不是满载。20台分3相 一相7台,一台9kw等于40a左右。40乘以7等于280a 距离近得选90以上的电缆了哦。超过100米得选120平方了。外资企业得选120平方以上的。
12-10-24 17:47
我同意   需配置 3*150 + 1*95 + 1*35   火线+零线+地线。
安全可靠
12-10-24 19:08
用120铜缆就可以了
12-10-24 19:44
我同意   需配置 3*150 + 1*95 + 1*35   火线+零线+地线。
安全可靠
放大点保险啊!
12-10-24 21:05
距离是50米,我想用3*35+2*25平方国标电缆线,不知行不行。
12-10-26 18:03

引用 mat3210 在 2012/10/21 10:22:37 发言【内容省略】

 我同意这个  如果平衡的话  零线几乎是没电流的   就像星型电机一样
最后修改:2012/10/26 18:57:27
12-10-26 18:56
三相平衡,按100米的配电距离,总电缆可选YJV 4×150+1×70.
12-10-26 19:31
楼上对的。
12-10-26 23:41
20*9=180KW   360A   180的电缆没问题,用240的电缆有点费钱了,这是纯电阻负载,电流稳定,没有无功量,也不用考虑余量
12-10-27 00:58
三相负荷分配均匀,考虑到同时系数,选用3*50+2*25足矣。3*35+2*25平方国标电缆线过小。表情
最后修改:2012/10/27 9:13:31
12-10-27 09:08