主题:用多大电缆线

点击:3464 回复:42

引用 mat3210 在 2012/10/21 10:22:37 发言【内容省略】

要是这样算的话,那总断路器应该选多大 的?
12-10-22 22:22
建议使用3X75+1X50的电缆会更加的保险,断路器采用250A的。
12-10-23 06:05
与一些观点存在不同看法!
总功率是180KW,那分到每相是60KW?电流能这样的分么?60KW的单相电流应该是多少?
所以考虑到额定电流应该是在270A左右吧,建议还是用3*95+50的电缆会相对安全一点吧,最小不能小于70的电缆。
开关应该最少配置300A,但是如果暂载率不高,也可以选择250A的。
12-10-23 11:42
同意楼上观点。
12-10-23 19:18
回答千差万别,这个时候就需要权威出来了,中华工控有这样的专门定论的吗
12-10-23 20:14

引用 xycql 在 2012/10/23 11:42:06 发言【内容省略】

这个算法最权威...总功率是180KW 平均分成3  也就是每相60KW  单相220V (要看好了是220V不是380V) 纯电阻电流达到270A左右  95平方铜线都有点小 ,最好使用120平方铜线或150铜线
12-10-23 21:51
需配置 3*150 + 1*95 + 1*35   火线+零线+地线。
12-10-23 22:30
那看来目前15楼的说法最令人信服,跟不分到三相而是直接计算的结果差不多,不知大家什么看法,建议加为话题
12-10-23 23:04
还要用到这么大的线径?最简单的算法就是想想1平方铜线能不能过220V/1KW的负载就行了,还要查具体电流吗,还不吓死你?建议大家用个1KW的电炉,用个1平方铜线,长时间通电看看效果吧,电力工程公司长时间的导线经验值:1平方/KW。
最后修改:2012/10/23 23:20:25
12-10-23 23:17
一台9KW,单相,20台分三相,两相7台,一相6台,就算一台用10平方单相也就70,安全一点就加大一级,如不同时开,零线也一样
12-10-24 16:58