我们车间用20台热水器每台是220V  9KW要同是用、我想拉一条三相五心电缆线不知道要多粗线。
                                                                                              那个师傅知道帮我回答一下。谢谢了
                                                                                                                     
12-10-21 08:02
三相平衡,按100米的配电距离,总电缆可选YJV 4×150+1×70.
12-10-21 09:47
如果三相能保持基本平衡的话,你就按每KW两个电流算一下吧,
12-10-21 09:57
同期率是多少?配电房到现场距离是多少米?假如按照同期率为1,20台220V的/9KW的电热水器,总功率是180KW,分为三相承担,那么每相就是180/3=60KW,使用3*50+2*35足够了。
12-10-21 10:22
发热电流是1.5倍的功率。三相平横,还要考虑的是一根零线的负荷问题,
12-10-21 19:19
180KW X2 360A  考虑 运气背点  只开了一项左右加热的  60KW(这个算零线的)
你自己算吧。。加热的,纯电阻吧。。
还是留点余量。
12-10-21 19:35
自己差不多能算出来了
12-10-21 20:20
车间内用,距离应该不远,同时率最高为100%,总电流大概360A,分到3相上,每相电流大概120A,用3*50+2*25的就可以了
12-10-22 20:09
嗯,要考虑供电距离。
12-10-22 20:27
上面说的有不对的啊
12-10-22 20:36