主题:用多大电缆线

点击:3465 回复:42

总共180kw,电流因为是220v的电流每kw  4.5a  
每项60kw 电流270a,用电缆4*150
12-10-27 11:03
一楼是对的!单相纯电阻是一个千瓦4.5A,那一台就是40A,20台就是800A,分三相每相吃260A,150平方电缆允许持续载流量263A.
12-11-11 17:36

引用 cry329 在 2012/10/21 9:57:55 发言【内容省略】

单相220V的阻性负载,1KW有近5A电流吧?
12-11-12 09:54

引用 xycql 在 2012/10/23 11:42:06 发言【内容省略】

同意!!!
考虑到同时使用,断路器可以选500A。
12-11-12 10:04
工控网有很多水货电工。
12-11-12 11:01
如用3*50+2*25在纯电阻负载上不烧才怪了,起码用3*95及以上的线径,零线上的电流三相分配好的话电流很小的
12-11-12 22:17
不懂不能乱说,会害人的,一介KW算两A是指电机,那可是加热管的哦
12-11-13 15:15

引用 WANGBO0728 在 2012/10/22 20:36:15 发言【内容省略】

12-11-13 18:45
你还是确定下,是不是9kW的单相热水器。
按说这么大功率应该不会是单相的
12-11-14 14:40
应该是3相的。
12-11-14 15:23