主题:s7-300 cpu没有profibus-dp接口怎么样接入profibus网络
点击:474 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
zhoumingi
s7-300 cpu没有profibus-dp接口怎么样接入profibus网络,cpu313,要什么模块啊,
12-10-19 19:23
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
添加CP342-5 DP模块。
Good Luck~
12-10-19 19:42
2楼
编辑
引用
管理
zp197873
同意楼上的,有DP接口的CP就行吧