主题:三肯变频器160KW启动报输出缺相
点击:2132 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
gql5645
请各位大师分析原因
12-10-17 08:22
1楼
编辑
引用
管理
zcd207
说的清楚一些,13526437298
12-10-17 08:26
2楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-10-17 10:03
3楼
编辑
引用
管理
xq09181
对,说一下具体的故障表现,变频器的实际输出情况是怎样的?
12-10-18 08:02
4楼
编辑
引用
管理
gql5645
咸老师:把电机线拆掉一启动还是报OPEN。
12-10-26 08:17
5楼
编辑
引用
管理
516495617
这个故障好像是主板的问题,换一块试试。
12-11-25 14:07
6楼
编辑
引用
管理
gql5645
谢谢5楼,换了一块主板还是不行,一启动包OCA过电流切断。
12-12-03 11:05
7楼
编辑
引用
管理
516495617
你要把新上去的板子,复位出厂的吧。
12-12-04 15:58
8楼
编辑
引用
管理
gql5645
已恢复了出厂值,可以启动但频率升到1HZ就报OCA加速过电流
12-12-05 11:32
9楼
编辑
引用
管理
516495617
这个就要细看一下了。估计你主板没有设置好。
12-12-05 23:37