尊敬的减老师,我今天收到一个整流桥损坏的变频器,是普传牌的,IGBT是分立的7块。测IGBT的静态电阻没什么问题,就向往常一样,换好整流桥试机,没用灯泡做保护。刚一上电就“啪、啪”两声,有二个小IGBT炸毁!您说是什么原因呢?谢谢老师!!!
12-10-14 11:12
1楼
编辑
引用
管理
zzm7959
尊敬的减老师,我今天收到一个整流桥损坏的变频器,是普传牌的,IGBT是分立的7块。测IGBT的静态电阻没什么问题,就向往常一样,换好整流桥试机,没用灯泡做保护。刚一上电就“啪、啪”两声,有二个小IGBT炸毁!您说是什么原因呢?谢谢老师!!!
12-10-14 19:58
2楼
编辑
引用
管理
2207829667
驱动坏了。
12-10-14 20:32
3楼
编辑
引用
管理
三无
我修变频从来不用灯泡直接上电,没把握就不要上电
12-10-15 09:08
4楼
编辑
引用
管理
zcd207
修设备不能心急
12-10-15 20:35
5楼
管理
liuyanhu222
该帖内容不符合相关规定!
12-10-15 21:28
6楼
编辑
引用
管理
dianzima
小机器就是不如大的好修啊,大机器我都是通入36v直流电试机。真方便。
12-10-15 22:45
7楼
编辑
引用
管理
zzm7959
谢谢谢谢,我觉得驱动还没有运行,而是一上电就爆了,所以我有点迷茫啊!
12-10-16 18:33
8楼
编辑
引用
管理
xq09181
减老师出门了,咸老师在此答复一下吧:
1、驱动电路存在故障,上电即输出错误的激励信号;
2、某只IGBT不良,如存在漏电故障,上电瞬间其漏电流触发相对臂IGBT,形成对供电电源的短路,而烧毁。
3、楼上的建议都很好,先检修驱动电路,然后采取限流措施试机。
12-10-18 08:10
9楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
但凡是炸掉的机器都不要换了元件就忙着上电,都不分析一下损坏的原因,就盲目上电,这是维修人一大禁忌。变频器是电力电子结合的产物,一定要按照先弱后强的过程来走,维修时每一步都应加保护,以免造成不必要的麻烦。