yxy790740:廖老师,S7-300的计数器可不可以设定一个值,当达到这个值的时候,使触点通断呢?我仿真试过,总是失败……
下面是我的回复:绝大多数PLC的加计数器的触点在当前值等于预置值时动作,你需要的是这个功能吧。但是S7-300的加计数器与众不同,当前值为0时计数器的常开触点断开,当前值非零时闭合。需要用比较指令来比较它的加计数器的当前值和预置值,满足条件时比较器等效的触点闭合。减计数器可以直接使用,从预置值减到0,其常开触点触点断开。
可以使用S7-300的SFB0(IEC加计数器),它和其他PLC的加计数器的性能相同。

[/URL]
12-10-10 07:13
这只能说明西门子计数器功能更强大