登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:三菱PLC定时器问题
点击:824 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
zqh120612
请问三菱PLC定时器有没有掉电保持功能,就是说当计时器在计时到某一时间突然停电停止,或者说放假把总电源关掉然,后当某一时间来电或送电计时器能在原来的时间上接着计时。
12-10-04 11:46
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
有的,累积定时器
不过你要先确定你的PLC具体是什么系列、型号
12-10-04 12:25
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
定时/计数器都有掉电保型型的,具体区间查你对应PLC型号的硬件手册;
12-10-04 15:43
3楼
编辑
引用
管理
qlin
如1楼所说;
2楼言之所及,计数器也可以作为定时器使用。
12-10-04 18:23
4楼
编辑
引用
管理
zqh120612
型号是FX1N,手册上只有电容保持,也就是说只有几天的时间而已,等电容放电完了,定时器就复位归0了。好像只有计数器才有EEPROM保持。计数器有时是可以当定时器用,但毕竟还是有差别的。
12-10-04 19:21
工控新闻